poisan → Форум



Carel PJEZSPH000.

Syozha
Кто производитель не знаю. Идут в POLAIR ШХ-0,5 ДС (DM105-S). Вот есть инструкция http://nord-lend.ru/docs/инструкция%20контроллер%20PJ_easy.pdf

poisan

Отлично. Параметры Вашей модели на странице 26 руководства. Там всё, как у всех. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы сами сообразили что нужно поменять, благо инструкция на русском и названия/обозначения параметров все те же, что и у аналогичных моделей.
Предлагаю: Вы посмотрите еще раз эту тему и напишите тут какие параметры и как нужно выставить на вашем контроллере. А я поправлю, если найду ошибку.

Syozha



Я думаю, что настроить необходимо с такими параметрами:

Настройка рабочей температуры.
St=15
2. Отключаем режим оттайки.
r3=1
3. Уменьшаем дифференциал срабатывания реле компрессора
rd=2
Защита компрессора
С0=3
С2=3
С3=0

Carel PJEZSPH000.

Syozha
Кто производитель не знаю. Идут в POLAIR ШХ-0,5 ДС (DM105-S). Вот есть инструкция http://nord-lend.ru/docs/инструкция%20контроллер%20PJ_easy.pdf
Syozha,
Сергей, здравствуйте!
Мой контролер Carel PJEZSPH000.
Подскажите,пожалуйста, его настройки.